1 Introduction
Dans le monde de la sécurité incendie, qui connaît une évolution rapide, il est essentiel de se maintenir au courant des normes les plus récentes. Le présent article offre un aperçu des principaux changements et des nouveaux éléments en matière de normes de détection et d’alarme incendie, tels qu’abordés lors des webinaires Fireforum du 11 (en néerlandais) et du 13 (en français) mars 2025.
1.1 Quelles normes ?
Le NBN a publié les normes suivantes en juin 2025 :
NBN S 21-100-1 Systèmes de détection et d’alarme incendie – Partie 1 : Règles pour l’analyse des risques et l’évaluation des besoins, l’étude et la conception, le placement, la mise en service, le contrôle, l’utilisation, la vérification et la maintenance
Il s’agit d’une version mise à jour de la norme NBN S 21-100-1:2021.
NBN S 21-112-1 Systèmes de détection et d’alarme incendie – Systèmes d’alarme – Partie 1 : critères de sélection
Cette norme remplace la NBN S 21-111-1, qui a été entièrement révisée pour l’occasion.
NBN S 21-112-2 Systèmes de détection et d’alarme incendie – Systèmes d’alarme – Partie 2 : Gestion, qualifications et compétences
Cette norme remplace la NBN S 21-111-3. Les adaptations sont limitées.
NBN S 21-112-3 Systèmes de détection et d’alarme incendie – Systèmes d’alarme avec dispositifs sonores – Partie 3 : Règles pour l’étude, la conception, le placement, la mise en service, le contrôle, l’utilisation, la vérification et la maintenance
Cette norme remplace essentiellement les exigences relatives aux sirènes de la NBN S 21-100-1.
Le schéma ci-dessous résume l’évolution des normes.

Une version révisée de la NBN S 21-111-2 « Systèmes de détection et d’alarmes incendie – Systèmes d’alarmes vocales – Partie 2 : Règles pour l’étude, la conception et le placement » constitue la prochaine priorité du groupe de travail « Alarme » et sera publiée sous la référence NBN S 21-112-4.
Le groupe de travail « NWI »[1] planchera sur une mise à jour de la NBN S 21-100-2 afin de l’aligner sur la NBN S 21-112-1. Et ne soyez pas surpris : ce groupe de travail commence également, comme le veut la tradition, à préparer la prochaine édition de la norme NBN S 21-100-1, probablement pour 2029.
Les suggestions de normes sont donc les bienvenues.
1.2 Terminologie
L’un des premiers sujets abordés lors du webinaire était la terminologie. En effet, il est essentiel d’employer les bons termes. Les termes clés qui ont fait l’objet de discussions sont résumés dans le schéma ci-dessous.
Les définitions sont celles de l’AR du 7 juillet 1994 fixant les normes de base
en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

Le terme « alarme » en particulier mérite d’être clarifié dans ce contexte.
- Dans la réglementation belge en matière d’incendie, ce terme désigne le « signal d’évacuation ».
- Dans le contexte des normes produits européennes issues de la série EN 54, le terme « alarme » a le sens plus large de « signal d’urgence », dans ce contexte, principalement (mais pas exclusivement) en cas d’incendie.
Pratique : pour les normes NBN, nous avons choisi d’utiliser le terme « alarme » dans son sens européen. Les notions réglementaires belges « alerte » et « alarme » sont donc tous deux des exemples d'« alarme » au sens européen.
Le présent article emploie le terme « alarme » au sens européen.
2 Nouveaux éléments de la norme NBN S 21-100-1
Les normes en matière de détection et d’alarme incendie évoluent constamment pour répondre aux dernières exigences en matière de technologie et de sécurité. Certains des nouveaux éléments clés introduits en 2025 sont résumés ci-dessous.
2.1 Détection vidéo des incendies
La détection vidéo des incendies fait appel à des caméras et à l’analyse d’images pour détecter la fumée et les flammes. Cette technologie permet une détection plus rapide et plus précise, en particulier dans les grandes salles et les environnements industriels. Les caméras, désormais incluses dans la NBN S 21-100-1, fonctionnent dans le spectre visible et suivent des algorithmes formés par apprentissage machine afin de reconnaître la fumée et les flammes. Différents types de caméras sont disponibles : certaines ne détectent que la fumée, d’autres que les flammes et d’autres encore sont capables de détecter les deux simultanément ou séparément. La détection vidéo des incendies, dans les conditions définies par la NBN S 21-100-1:2025, est reconnue comme un détecteur à part entière, ce qui signifie qu’elle peut être appliquée comme un composant de type 1.
2.2 FR2 ou équivalent
Le maintien de la fonction des câbles en cas d’incendie reste un sujet brûlant, au propre comme au figuré. Pour les besoins de la présente norme, nous considérons désormais le câblage « standard » installé dans un local protégé par un système d’extinction automatique comme une solution équivalente pour FR2. Comme la norme NBN S 21-112-3 (sirènes) renvoie à la norme NBN S 21-100-1 pour le câblage, elle s’applique également aux sirènes.
2.3 Extensions et modifications d’installations
Des clarifications ont été apportées concernant les extensions ou les modifications d’installations pour répondre aux questions les plus fréquemment posées. Elles comprennent des lignes directrices portant sur l’utilisation du câblage existant et sur l’intégration de nouvelles technologies dans les systèmes existants.
2.4 Petites installations
L’administration et les procédures relatives aux installations plus réduites ont été simplifiées. Par exemple, la NBN S 21-100-1:2025 contient un modèle d’analyse de risque fortement simplifié pour les petites installations.
2.5 Niveaux de surveillance
Un autre exemple de simplification consiste à ajuster les niveaux de surveillance comme suit :

Il apparaît ainsi clairement que les principes de « surveillance totale » peuvent s’appliquer à une structure, à un compartiment, aux voies d’évacuation ou à des locaux spécifiques.
3 Nouvelles normes pour les signaux d’alarme
3.1 NBN S 21-112-1 – Faire le bon choix
Cette norme nous permet de proposer pour la première fois une nouvelle approche destinée à faciliter « l’évaluation des risques d’incendie et l’analyse des besoins ». En effet, elle contient un questionnaire structuré qui aide tant le maître d'ouvrage que les experts qui l’assistent à rassembler toutes les informations nécessaires sur le projet. Une annexe informative contient également davantage d’explications pour chaque question.
Cette approche devrait être incluse dans d’autres normes ou codes de bonne pratique à l’avenir.
3.2 NBN S 21-112-2 – Qui fait quoi
Si l’on compare cette norme avec son prédécesseur, la NBN S 21-111-3, et avec la NBN S 21-100-2, il est particulièrement important de mentionner l’évolution de l’expression « le client ou son mandataire » en « la personne responsable » et « les personnes compétentes ».
En effet, les notions de « personne responsable » et de « personne compétente », telles que définies dans le projet d’AR pour les véhicules électriques dans les parkings, expriment plus clairement ce que l’on entend par « le client ou son mandataire ».
3.3 NBN S 21-112-3 – Systèmes d’alarme avec sirènes
Cette norme couvre les exigences d’installation des sirènes. Son champ d’application comprend les systèmes où un CIE (selon EN 54-2) avec alimentation secondaire (selon EN 54-4) est utilisé avec des sirènes selon EN 54-3. En bref : des sirènes reliées à une centrale de détection d’incendie. La norme EN 54-3 décrit à la fois les sirènes capables de produire un ou plusieurs des signaux standard et les sirènes à puce vocale capables d’afficher des messages textuels préprogrammés.
Son contenu a été étroitement aligné sur la version actualisée de la NBN S 21-100-1 avec, en outre, une attention particulière à la continuité par rapport aux dispositions existantes.
Cette série de normes ainsi que la NBN S 21-111-2 permettent aux systèmes d’alarme d’être véritablement adaptés à des besoins spécifiques tout en restant conformes à ces normes. Par exemple, dans certains établissements de soins de santé, une « alerte » et une « alarme » (ici employés dans le sens belge de signal d’évacuation) peuvent être conçus (conformément aux normes) de manière à ce que seul le personnel soignant perçoive et comprenne ces signaux. En effet, les sirènes bruyantes peuvent grandement compliquer la mise en œuvre de mesures d’urgence telles que l’évacuation, pour certains types de résidents ou de patients.
4 Uniformisation des normes
« Uniformiser les normes » est bien un pléonasme mais ne reste pas, pour nous, une figure de style littéraire. Nous entendons renforcer au maximum la similarité des normes et codes de bonne pratique en matière de protection contre l’incendie, ce qui simplifiera leur application.
Par exemple, nous souhaitons mettre en œuvre les aspects suivants de manière aussi uniforme que possible au fil du temps :
- la gestion des installations ;
- l’analyse des risques et l’évaluation des besoins à l’aide d’un questionnaire structuré en guise de préparation. Une part importante de ce questionnaire peut être identique pour différentes normes ;
- l’intégration de possibilités de concevoir des systèmes adaptés aux risques et aux besoins présents ;
- l’approche pour le câblage à maintien de fonction, comme la prise en compte de la présence d’un système d’extinction automatique ;
- la structure des normes prévoyant un chapitre distinct pour la gestion suivant les règlements techniques.
À chaque nouvelle édition, cette vision de l’avenir se transformera peu à peu en réalité.
5 Conclusion
Les changements et les nouveaux éléments des normes relatives à la détection et à l’alarme incendie en 2025 sont conçus pour suivre au mieux l’évolution technologique et rendre les normes plus applicables. Il est essentiel que les professionnels du secteur de la sécurité incendie restent au courant de ces évolutions et appliquent correctement les nouvelles normes et terminologies. En prenant les mesures adéquates et en mettant en œuvre les technologies les plus récentes, nous sommes en mesure de réduire les risques d’incendie et d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Un dernier conseil : n’oubliez pas de consulter les normes. En effet, par souci de lisibilité, cet article a adopté une approche plus libre de certaines descriptions.
6 Plus d’informations
Vous trouverez les webinaires à ce sujet en néerlandais à l’adresse suivante :
https://www.fireforum.be/nieuws/webinars-on-youtube
Et en français ici : https://www.fireforum.be/fr/nouvelles/webinaires-a-youtube
Les normes ne sont disponibles qu’auprès de www.nbn.be.
A.R. 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire
Auteur : Bart Vanbever,
au nom des groupes de travail de normalisation SA/E072 avec Sirris-Agoria en tant qu’opérateur sectoriel pour le NBN.
[1] NWI = new work items (nouveaux éléments de travail)